Здравствуйте. Есть емкость с соляркой на 20 кубов. Установлен датчик Зонд-10-ид-вс(килопаскали), на контроллер выводит 143. Не пойму что это 143, операторы говорят что должно показывать количество солярки в ёмкости. Разъясните пожалуйста. Заранее благодарен.
Дата: 19.11.22 [17:36:00] Имя: Роман Email: Roma_remyannikov@mail.ru
Почти наверняка, это высота налива в сантиметрах. Преобразование как раз и происходит в контроллере АСУ ТП. Диапазон прибора в кПа Высота топливной ёмкости Должны примерно совпадать: 10 кПа = 1 метру высоты налива
!!! Буду рад вашему участию в этом проекте.