Дата: 06.09.12 [07:47:29] | настройка Датчиков давления Метран 100 ДД 1430 Исполнение МП |
Имя: Александр Email: bassman88@mail.ru
| Здравствуйте! У нас есть датчики /Метран 100 ДД модель1430 Исполнение МП которые настраиваются и калибруются с помощью выносного индикатора.Нужно настроить прибор по бирке т.е.- Минимальное давление при 4мА-ах должно быть 25кПа , а максимальное 1.6кПа при 20 мА. уже всё вроде как перепробовал и настроить так прибор не получается ( чтобы значение в паскалях при 4мА было больше чем при 20мА) Помогите пожалуйста кто сталкивался!!!
|
Дата: 06.09.12 [09:58:11] Имя: /Александр Email: Эл.почта:
| Так настроить датчик не возможно .
|
Дата: 06.08.13 [17:29:21] Имя: Федор Email: fedd_86@mail.ru
| Не помню как на метранах, но на роземаунтах такая возможность есть, то есть с помощью харт-протокола необходимо задать реверсивное действие прибора.
|