Привет друзья! Столкнулся с проблемой. Ситуация следующая: Два дома одинаковых, утеплены, кирпич. В теплопунктах установлены регуляторы температуры РТ-2000 с гидроэлеватором на приводе. Дома имеют разный проток теплоносителя, что выражается в характеристике по проходу в тоннах/часах. Чем это выражено не знаю, может объемом системы, может близостью к котельной, трубы одинаковы, паспартные условия конструкций одинаковы. Это раз. И самое главное потребление тепла, вот пример дом 1 потребил за 5 дней 7 Гкал, дом 2 - 5,86 Гкал. Далее по показателям на момент снятия показаний Дом 1 - 3,58 т/ч, дом 2 - 2,18 т/ч. Как видите на целый куб больше, логически чем больше прошло тем больше и тепла потребил. Если рассмотреть температуры подачи/обратки на трубопроводе то: дом1 - 63,6/48,0 С, дом 2 - 64,3/43,8 С - как видите дом 2 выбрал тепла из теплоносителя больше чем дом 1. Это видно и из температур на гидроэлеваторе которые регулирует РТ-2000 - дом 1 - 54/46,5 С, дом 2 - 56,0/48,0 С. Так вот вопрос как наладить данные приборы, температурные графики обратной воды одинаковы, и все остальные параметры также, вопрос в проходе наверное, но как обыграть этот проход нужными параметрами, чтобы не потерять и качество отопления в помещениях и соответственно потребление было одинаковым.
Дата: 06.02.17 [15:15:51] Имя: Дмитрий Email: 1@1.ru
!!! Буду рад вашему участию в этом проекте.
Для пополнения архива данного сайта присылайте любые материалы по КИПиА, метрологии, технические описания, схемы контрольно измерительных приборов, личный опыт обслуживания на почту: kipovez@gmail.com